GR Schnitt HLS.pdf

Errichtung einer Projektionskuppel für das Planetarium im Neustadt-Forum Hoyerswerda

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 06.10.2026, 21:53 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.evergabe.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

[Seite 1]

RW

RW

+2.01

T30, RS

+2.60 2.51

2.15 ±0.00m

OK FFB EG

RW

RW

RW

RW

-0.02m

OK G

531.1+

SR 03T 10.2

+1.26 +1.26

D

2.01 2.01

+1.26

D

2.01

10.2+ 531.2

G

hcohmuar dnawroV

58 6.2+ 10.2

3CR einiL-m2

E

RC3

3CR

RC3

Achse Projektor

Unterfahrt Projektor 2,50x2,00x3,10m (lichte Öffnung)

RW

rotkejorP eshcA :hxtxb

:hxtxb mc577x36

mc577x36 hcohmuar

mc78x36 :hxb gnureffokreV-BT

hcohmuar

+76

2.01 Bereich Bedienpult mit Doppelboden 200x250x15 (mittig auf Achse Projektor) 21/04 DW

21/04 DW GE BFR = KU

GE BFR

KU Beachte: gesamter Raum kein Fußbodenaufbau stattdessen Doppelboden 15cm! 586.2+ SR 03T 10.2

T30 RS

BFFU 07=eshcA ,021Ø BK x2 001ND negnutieluZ-tlE rüf

++11..7766

22..2299

RC3

++22..1155

22..2299

54.2 3.2-1.16 3.2-1.15 Stuhllager 3.2-1.14 Foyer Verbindergang

3.2-1.17a Vorraum

3.2-1.17b Serverraum

3.2-1.17 Planetarium

Wandklimagerät Q K = 5,0 kW

002/007 UZ Wandklimagerät h = 2,15m Q K = 6,1 kW

Verkofferung bauseits

11x Wandquellauslässe (HBT) 300/1000/200 V = 2.800m³/h

Verkofferung bauseits

ZU 500/500 Wandklimagerät h = 2,15m Q K = 6,1 kW ZU ø450

63 01

05

51 87

RW DN 70

innen

RWA

Klimaleitung Anschluss an Klimagerät auf

dem Dach über RWA mit Lamellen als Blindelement RWA mit Lamellen als Blindelement

Foyer

BRH 7.00 BRH 7.00

RW DN 70

innen

G

RW DN 70

innen

BRH 7.00 BRH 7.00

RWA mit Lamellen als Blindelement RWA mit Lamellen als Blindelement

L E

RW

1.30 1.30

RW

m

u ari et n a Pl

m

u a uftr L

RW RW

1.30 1.30

:hxtxb

:hxtxb mc577x36

mc577x36 hcohmuar

hcohmuar Klima Split Gerät für Lüftungsgerät 12,5 kW m = 60 kg

Klima Außengerät für Serverraum 5 kW, m = 36 kg mit Ölauffangwanne tim täregtfulbA dnu -uZ gnunniwegkcüremräW h/³m008.2

V 4241/519/0166 HBL gk 4841

m Abluftrohr ø450 unter der Decke

10x Lüftungsgitter (Abluft) für Rundrohr 1015x215 V = 2.800m³/h 054ø BA

054ø UZ +13.43 OK Attika

16 25 +5.20 OK Traufe +5.10 OK Kies

° 0 1

5cm Bauteilfuge +2.50 OK FFB EG +2.35 OK RFB EG

Unterfangung Frostschürze

40 x 126 cm 40 x 85 cm

+0.83 UK Fundament

-0.60

Klima Außengerät für Planetarium 12,5 kW, m = 78 kg mit Ölauffangwanne

Abluftrohr ø450 unter der Decke

Zuluftrohr ø450 unter der Decke 52

02

51.2

51 52 31 01.1

34

04

00.9

51 52 31 549

550.2 5210.1 60.11

50

01.3

02

01 +11.90

2.00

+2.48 OK G

+2.07 OK G

6 20 2.50 20 6 07 20 00.5 Abluftrohr ø450 unter der Decke

11x Wandquellauslässe (HBT) 300/1000/200 V = 2.800m³/h 1

7 Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung V = 2.800m³/h 054ø BA

03 10x Lüftungsgitter (Abluft) für Rundrohr 1015x215 V = 2.800m³/h

10

20 054ø UZ

002/007 UZ Wandklimagerät h = 2,15m Q K = 6,1 kW

512 Stahlkonstruktion nach Vorgabe Statiker

16 25

Verkofferung bauseits 01.1

34

04

00.9

51 52 31 05.11 +10.93 OK Attika

±0.00 OK FFB EG

-0.46 OK G 52

02

51.2

51 52 31 +9.40

Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung V = 2.800m³/h LBH 6610/915/1424 m = 1484 kg

M1

1 Außenluft Fortluft 8 AB ø450 2 ZU ø450

7 3 4 5 6 Abluft Zuluft

16 25 Stahlkonstruktion nach Vorgabe Statiker Decke über Serverraum

Frostschürze

40 x 85 cm

01.1

34

04

00.9

51 52 31 05.11 +10.93 OK Attika

+2.60 OK Kies

±0.00 OK FFB EG

-0.46 OK G 52

02

51.2

51 52 31 +9.40

Frostschürze

40 x 85 cm

01.3 03 19

100 054ø UZ

005/005 UZ 78 AB ø450

11x Wandquellauslässe (HBT) 300/1000/200 V = 2.800m³/h Verkofferung bauseits

ZU 700/200

Anschluss Bauteil 3.1

5 RLT GR 3.2 EG/OG 10 000

LP: Gewerk/ Los: Darstellung: Bauteil: Geschoss: lfd. Nummer: Index:

Ausführungsplanung Zur Ausführung freigegeben durch/am:

(Bauwerksübersicht)

Bauteil 2 Bauteil 3.1

Bauteil 3.2 Planetarium

Bauteil 1

Bauteil 3.3

OKFFB EG Bestand BT 1 ca. 117,50 DHHN 2016 Grundwasserstand = ca. 112,30 bis 112,10 (22.06.2022)

Flur-Nr.: 6, Flurstück: 138/1, 139/1 Gemarkung: Hoyerswerda

Projekt: Umbau und Erweiterung des ehemaligen "Jugendklubhaus Nikolai Ostrowski" zum Neustadtforum mit Neubau Planetarium und Gestaltung Freianlagen Liselotte-Herrmann-Straße 1, 02977 Hoyerswerda

Bauherr Bauplanung - ArGe Stadt Hoyerswerda bauhoysplanungsgesellschaft mbH

Markt 1 Schulstraße 7 02977 Hoyerswerda 02977 Hoyerswerda 0 35 723 - 4 56 -0 0 35 71 - 48 77 33 kontakt@bauhoys.de

Projektverantwortliche: Planung: Herr Gröbe

Fachplaner Fachplaner Ingenieurgemeinschaft Neubauer + Bussler Schulstraße 7 02977 Hoyerswerda 0 35 71 - 60 29 60 post@ig-neubus.de

Dateinname / CAD-Referenz GR_HLS_250514.dwg Bezugsplan / externe Referenz:JKH 2024-11-12 Neubauten (A).dwg

Planinhalt Maßstab:

M1:50 Grundriss Erd- und Obergeschoss - Bauteil 3.2

M 1:50

Schnitte M-M, N-N, O-O 0,00m 2,50m 5,00m 7,50m Lüftungstechnik - Planetarium Planformat: Erstellungsdatum:

17.06.2025 1 lietuaB ssulhcsnA

LEGENDE LÜFTUNG

KANÄLE

/ Zuluftkanal eckig/rund / Fortluftkanal eckig/rund

/ Abluftkanal eckig/rund / Aussenluftkanal eckig/rund

Erdgeschoss - Planetarium Luftraum - Planetarium

/ Abluftkanal eckig/rund

Anschluss Bauteil 3.1

GERÄTE

Schalldämpfer eckig Drallauslass eckig

Schalldämpfer rund Drallauslass rund

Ventilator/Silentbox Auslass

Klappe Tellerventil

Kühler Einzelraumentlüfter

Erhitzer konstanter Volumenstromregler

Filter variabler Volumenstromregler

Wärmetauscher Türunterschnitt oder Überströmgitter

Segeltuchstutzen Lüftungsgitter

Brandschutzklappe Jalousieklappe

Brandschutztellerventil Wetterschutzgitter

Kondensatrückführung

1 lietuaB ssulhcsnA

Schnitt M-M Schnitt O-O

Schnitt N-N

Schnitt M-M N-N ttinhcS

Schnitt M-M

N-N ttinhcS O-O ttinhcS

O-O ttinhcS Schnitt M-M

N-N ttinhcS N-N ttinhcS O-O ttinhcS

O-O ttinhcS Schnitt M-M

Alle Unterlagen dieser Ausschreibung